充气芯模箱梁混凝土浇筑初期温度变化说明

时间:2014-05-26 关注:

充气芯模箱梁混凝土浇筑初期温度变化说明,升温速度快,混凝土内部温升的最高值一般在l~2d内产生,2d内温升可达到或接近最大值,此后趋于稳定,并开始降温。由此可见,大体积混凝土温度场在初期是变化的。由大体积混凝土温度场的分布规律可知,大体积混凝土内部的温度基本上是按抛物线分布的[1],则根据是1号块节段箱梁底板沿其厚度方向各测点温度拟合得到的水化热温度分布图见图3。图中的测点20为板厚度半高处的测点,而测点19和测点21分别为混凝土上表面和下表面的测点。

箱梁底板混凝土水化热温度曲线曲线1和曲线2分别为0号块底板测点2和测点8得到的中心处混凝土水化热温度曲线。由图2可见,箱梁底板中心温度随混凝土的龄期发展经历了温度上升阶段和温度下降阶段,具有一般大体积混凝土水化热温度曲线的典型特征。

底板中心最高温度实测值为67.2°C,是混凝土浇筑后39h达到的。中曲线1比曲线2的下降段平缓,主要是因为测点2所处的底板区域位于0号块的根隔板与箱梁腹板形成的半封闭空间中(横隔板上有人孔),混凝土浇筑后此空间内空气温度较高,受箱梁处大气温度影响较小;而测点8所处底板基本处于大气之中,散热较快,故二者的下降段不同。水化热温度沿底板厚度方向的变化 随混凝土龄期的增加,内部中心的最高温度与混凝土表面温度的差值越来越小。