时间:2013-08-01 关注:
这些年,各种建筑工程为了添加运用功用及非常好的运用空间,向地下开展越来越深,由此地下工程的防水质量尤为重要。现阶段地下防水工程通常按运用资料分为:刚性防水层如防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层;柔性防水层如防水卷材、有机防水涂料构成的防水层。各种防水资料在运用进程中,都能起到防水效果。因单个地下工程防水施工的缺乏或制品维护不到位,在后期运用中仍是有单个漏水表象,返修进程中投入很多的人力和物力,单个无法修理的影响到了地下有些的运用功用。为了避免地下工程的漏水,关于较深的地下工程,描绘通常是选用刚性防水加外墙柔性防水双层防护的办法。描绘采纳办法,施工进程质量同样是确保地下工程不漏水的要害工序,因而施工进程中的质量变成重中之重,一起进程中的监督查看操控,避免呈现漏水的确保。
现就地下工程的混凝土防水墙和SBS防水层施工进程中几点应注意疑问列举如下:据GB50108-2001规则:
1、混凝土刚性防水层
1.1 操控混凝土迎水钢筋维护层厚度不该小于50mm,防水混凝土内部设置的钢筋或绑扎铁丝,不得触摸模板。固定模板用的螺栓有必要穿过混凝土布局时,可选用东西式螺栓或螺栓加堵头,螺栓加焊方形止水环。
1.2 防水混凝土拼命物在运送后如呈现离析,有必要进行二次拌和。当坍落度丢失后不能满意施工需求时,应参加本来水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行拌和,禁止直接加水。(气候热时施工方为了灌溉顺畅会不按规范需求操作,工人在混凝土中加水。)
1.3 防水混凝土应接连浇筑,宜少留施工缝,在浇筑大面积、大体积混凝土时,首先在装备混凝土宜尽量延伸混凝土的初凝时刻,装备水化热低的砼;第二依据施工状况尽量疾速浇筑砼(装备多台混凝土泵),避免呈现混凝土初凝导致冷缝。
1.4 水平施工缝灌溉混凝土前,应将其外表浮浆和杂物铲除,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面剂,并及时灌溉混凝土。笔直施工缝灌溉前,应将其外表整理洁净,并涂刷混凝土界面剂或水泥净浆,并及时灌溉混凝土。
1.5 操控好防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和布局需求。
1.6 防水混凝土灌溉完后应加强维护,维护时刻不可少于14天。
2、卷材防水层
2.1底板垫层混凝土平面部位的卷材宜选用空铺法或点粘法,其他与混凝土布局相触摸的部位应选用满粘法。
2.2 铺贴立面卷材防水层时,应采纳避免卷材下滑的办法。
2.3 卷材接缝有必要张贴封严,接缝口处运用材性相容的密封资料封严,宽度不小于10mm。
2.4 选用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应按下列需求履行
2.4.1 铺贴卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应穿插搭接;
2.4.2 暂时性维护墙运用石灰砂浆砌筑,内外表运用石灰砂浆做找平层,并刷石灰浆。如用模板替代暂时性维护墙时,应在其上涂刷阻隔剂;
2.4.3 从底面折向立面的卷材与永久性维护墙的触摸部位,应选用空铺法施工。与暂时性维护墙或围护布局模板触摸部位,应暂时贴附在该墙上或模板上,卷材铺好后,其顶端应暂时固定。
2.4.4 不设维护墙时,从底面折向立面的卷材的接茬部位应采纳牢靠的维护办法。
卷材防水层经查看合格后,应及时做维护层,维护层应契合以下规则:顶板卷材防水层上的细石维护层不该小于70mm,防水层为单层卷材时,在防水层与维护层之间应设置阻隔层;底板卷材防水层上的细石混凝土维护层厚度不该小于50mm;侧墙卷材防水层宜选用软维护或铺抹20mm厚的1:3水泥砂浆。
3、在施工进程中简略忽略的节点
3.1 依据图集88J6-1地下工程SBS防水层通用图会集阐明,墙底角部位应设置一根直径Ф50的塑料棒(边角部位减轻混凝土的剪切力),通常施工队不注意,简略遗失。
在布局底板变形缝部位的垫层及布局层在此处断开50mm,为维护防水层不被损坏,里边放置聚苯板或其它柔性资料,与变形缝处相对处SBS防水附加层与上层防水间应放置一个φ50的乙烯棒,施工单位不注意简略遗失。(原理同上)
3.2 在施工布局变形缝处通常选用橡胶止水带(减轻沉降变形的应力),止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高方位上,不得设在布局转角处,接头宜选用热压焊。通常施工单位在橡胶止水带接缝处选用502粘接或其它办法(不能满意施工质量),所以施工进程中应注意,一起在布局施工进程中注意橡胶止水带的制品维护(被各种硬物损坏较多,修理起来不太便利)。
3.3 据北京市地方性规范《建筑装置分项工程施工工艺规程》地下室底板的卷材铺贴时,通常多以满粘法进行施工。从底面折向立面的卷材与永久性维护墙的触摸部位,应选用空铺法,附加层也应空铺,但是在施工进程中通常都是满铺的,所以此处施工时注意此部位的施工。
3.4 地下室底板的防水卷材可用满粘法、条粘法或空铺法施工。卷材与卷材之间有必要用满粘法施工,防水卷材与立墙底层也有必要选用满粘法施工,粘结得越结实越能避免卷材下滑或掉落。底板卷材防水层的施工宜选用空铺法,在现场施工进程中,通常施工队按惯例作法均以为满粘法,可视状况选用条粘法或空铺法,所以此处监督查看时应特别注意,应首选空铺或条铺。
4、施工小窍门
4.1 在砼防水导墙施工进程中,通常在导墙部位做钢板止水带或遇水胀大止水条。在选用止水条施工时,有些施工队在打砼时选用30*30的企口的作法,此种做法不易施工,而且质量欠好操控。我在平常的施工中,选用砼初凝前在砼内放置50mm长的钢钉, 钉帽向下显露25mm、距离700mm,然后把止水条固定在上面。
4.2 若是底板后浇带运用止水钢板,施工中惯例都倒扣着装置,此作法在后浇混凝土时在钢板底下构成一个气泡空间,对防水发生不利因素。把止水钢板反向上装置,能处理此疑问。
4.3 在底板SBS防水施工进程中,按规则底边的阴角部位需求做成八字角或用圆弧过度,施工圆弧角可选用润滑的酒瓶底进行刮抹平顺对比便利。
4.4 施工进程中查看钢板止水带焊缝,通常仅是从观感方面进行,不能肯定确保焊缝是不是焊密实,有一个简略的办法,可以用汽油在焊缝的一面用毛笔刷一侧,过一段时刻另一侧呈现油污的表象,就证明焊缝不严。时刻长了,汽油可以挥发掉,不会污染止水带。
上一篇:混凝土施工缝的留设及如何预防和问题处理 下一篇:桥梁伸缩缝的施工过程与质量控制措施