桥架在混凝土工程完成后安装桥梁伸缩缝的
时间:2014-03-25 关注:
桥架跨越建筑物的桥梁伸缩缝处,按GB50168规定,应设置桥梁伸缩缝,保证桥架及敷设在桥架内的电缆在建筑物伸缩不危及其本身安全时能自由伸缩,不受损坏。因为新建建筑物里,桥架安装一般都在混凝土结构工程完成数月甚至一年之后进行,混凝土收缩逐渐减小。伸缩量一般不会超过建筑物桥梁伸缩缝宽L。若发现或从土建单位了解到建筑物桥梁伸缩缝较大有可能超过L时,应按实际做好伸缩处理。
1、要跨越桥梁伸缩缝的桥架至少一侧有较长的直线段,宜超过30m,或桥梁伸缩缝两侧直线段桥架相加有30m,中间无水平或垂直弯通。以便于在桥架中留电缆(或电线)的伸缩余量,这个余量应大于桥梁伸缩缝宽L。 桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩的补偿装置。也可按图所示的方法处理,此时L+10=50mm。
2、当桥梁伸缩缝处桥架下方有足够的空间时,可按下图所示断开桥架,断开距离B应大于建筑物桥梁伸缩缝宽L,而且要保证所有电缆能随桥梁伸缩缝自由伸缩,不受损坏,同时满足伸和缩时,电缆最小弯曲半径R的要求。
3、若桥梁伸缩缝处桥架下方没有足够的空间,应在离桥梁伸缩缝最近处设置变宽直通,变宽直通的规格,应按能留足电缆伸缩余量(大于L),同时伸缩时都能满足电缆最小弯曲半径需要。桥梁伸缩缝两边变宽直通之间的距离B可略大于桥梁伸缩缝宽L。当桥梁伸缩缝处横向没有空间、无法安装变宽直通时,可向桥梁伸缩缝两侧适当移位。当两边各设一只变宽直通仍不能符合留足电缆伸缩量和最小弯曲半径要求时,桥梁伸缩缝两侧可安装两只对称连接的变宽直通。桥梁伸缩缝两边桥架之间距离B仍略大于L。