桥梁橡胶支座
桥梁伸缩缝
充气芯模
橡胶止水带
当前位置:主页 > 技术文档 > 打造箱梁的混凝土标准及充气芯模的浇筑方法

打造箱梁的混凝土标准及充气芯模的浇筑方法

时间:2014-04-16 关注:

混凝土设计标号为C50,水灰比宜控制在0.35左右,水泥用量控制在460~500Kg/m³ 之间。 混凝土的砂率宜控制在36%左右。 混凝土坍落度:底板宜采用50mm,内模宜采用充气芯模,顶板宜采用60mm。 混凝土拌制应使用强制式搅拌机,拌和时间控制在2~3min。

混凝土施工时必须准确控制组成材料的用量,应安装全套的自动计量装置,砂、石料中的含水量应仔细测定后准确计算施工配合比。 检查、调整混凝土坍落度,禁止混凝土在出料后以二次加水的方式调整坍落度。 浇筑前的试验及准备工作测定砂、石料的实际含水量。准确称量每盘混凝土所掺外加剂的用量,用塑料袋装好。调整施工配合比。调整搅拌机自动计量装置中各种组成材料的数量。仔细检查预埋件及预留孔是否遗漏、位置是否准确。

浇筑原则纵向分段,竖向分层;底板优先,充气芯模其次,顶板后浇;斜向分层,依次推进。浇筑方法底板混凝土浇筑分段时间宜控制在不超过2/3初凝时间。充气芯模混凝土浇筑滞后底板混凝土3~5m,并将整个充气芯模混凝土浇筑按梁长和浇筑速度分成几个区段,每个区段充气芯模混凝土浇筑按合理分层厚度、均衡布料、阶梯分层、斜向推进。顶板混凝土浇筑在充气芯模第一区段浇筑结束后立即进行。下层混凝土初凝或重塑前浇筑完成上层混凝土。